現況說明
冰水主機購置時占總購置成本之15%左右,效率高低會影響決標之金額,若無明確規範,在運轉成本上有相當大之影響。冰水主機運轉時約占總空調用電50%以上。冰水主機運於生命周期間之運轉費用占總支出費用之約80%(以20年估算) ,設置成本只占約8.5 %,若可針對主機作提昇,將可有效節約能源及運轉費用。往復式冰水主機效率1.02kW/RT,容量220RT,用電187.2kW,負載率65%使用時數為4000小時/年)
改善措施

改善為螺旋式效率為0.75kW/RT
節約率=(1.02-0.75)/0.75=26.4%
節約空調總用電13.2%,若空調用電占總用電50%,則約可節約總用電5%左右。
電力需量(kW)=0.75kW/RT×220RT =165kW

主機型式

容量範圍(RT)

效率值(kW/RT)

往復式

15-500

0.8~1

螺旋式

40-650

0.6~0.75

渦捲式

8-60

0.81~0.92

離心式

150-5000

0.5~0.7

資料來源:CRC Handbook of HVAC,2001
預計效益
節約電力需量(kW)=187.2kW- 165kW=22.2kW
節約用電量(kWH)=22.2kW×4000hr=88,800kWh/year
節約電費=88,800kWh×2元/kWh=177,600元/年
注意事項
不同主機有其不同之運轉特性,選用時需特別注意

節能實例~~

 
回覆 | 轉寄 | 列印
 
【本主題共有 1 篇文章回覆】
2009/2/3 下午 06:23:22 Re:更換高效率冰水主機
26號
[ 留言給作者 ]
會員等級: 個人會員
文章篇數: 21 [ 歷史文章 ]
註冊時間: 2009/1/8

分享的訊息很清楚喔~

 