2008/10/2 下午 11:39:31 MAU+DCC+FFU無塵室正壓和靜壓
冷陰極管
[ 留言給作者 ]
會員等級: 個人會員
文章篇數: 33 [ 歷史文章 ]
註冊時間: 2006/12/28
MAU+DCC+FFU系統無塵室正壓和靜壓:依據我了解,室內正壓和靜壓由風量決定,但覺得MAU+DCC+FFU系統CR正壓由FFU決定,是否是這樣呢?各位專家?.
 
回覆 | 轉寄 | 列印
 
【本主題共有 1 篇文章回覆】
2008/10/2 下午 11:44:07 Re:MAU+DCC+FFU無塵室正壓和靜壓
偏光客
[ 留言給作者 ]
會員等級: 個人會員
文章篇數: 49 [ 歷史文章 ]
註冊時間: 2006/12/28
MAU+DCC+FFU系統房間靜壓是由新風量決定,但房間的正壓是由新風量和FFU共同作用的,FFU在某個特定區域通過調整檔位元會提高該區域的正壓,那是跟氣流的調整有關,但一般FFU檔位調整好後就不大再去調整,對於整個房間來說只能去調整新風量了。
 